    - 故障原因分析
  
    - 為了使您了解冷氣的故障原因,以便更好地保養及延長其使用壽命,特將冷氣故障原因分析擷要如下:
 
     
        - 散熱不良:《40%》冷氣暴露室外,由於室外空氣污濁灰塵 量多散熱片附著過多污垢產生散熱不良致使冷氣效率發揮不 出來,耗電力太大,經濟效益太差。
  
        - 蒸發器:《20%》鰭片灰塵污垢進入蒸發器,導致蒸發器熱 交換不良效果差。
  
        - 漏冷媒:《10%》機器運轉時振動,產生銅管接頭破洞,導 致冷媒漏光壓縮機故障。
  
        - 軸承磨損:《10%》每年固定加油較不會磨損,損壞程度較 輕,如果沒有固定加油容易產生噪音振動,使軸承損壞必須 更新。
  
        - 漏水:《10%》空氣中污垢及多雨的季節,造成排水孔污垢 堵塞,排水不良導致漏水。
  
        - 人為因素:《10%》人員操作不良造成機器故障 綜合以上:若能每年定期保養兩次,具有極高的省能源,省費用的經濟效益,機器壽命並可延長。
 
         
            - 冷氣機為什麼不冷呢?
  
            - 大部份冷氣不冷,是因為冷氣沒有保養造成的(冷氣機平均大概1~2年要保養一次)。
  
            - 台灣的空氣品質差,造成冷氣吸入口和散熱器骯髒阻塞,導至冷氣散熱不良,造成冷氣機不冷,耗電大部份的人都不曉得,冷氣機需要保養,總認為冷氣不冷,就是冷煤不足,需充填冷煤其實是錯誤的!!
  
            - 家用冷氣不像車用冷氣管路連接處多,路上又坑坑洞洞,較容易洩漏而家用冷氣是固定式的冷氣管路,是一體成型形所以冷氣只要不太老舊,銅管氧化大部份,冷煤是不會洩漏的。
  
            - 所以當冷氣機不冷時,要作下列幾項檢查:
 
             
                - 電源打開冷氣開關,看看有無反應(機體部份燈號會亮,但不是無線遙控器的顯示)
  
                - 若沒有電源反應,檢查總開關是否跳脫
  
                - 是,檢查線路後重開
  
                - 否,請專業人士處理
  
                - 如是遙控器設備,應先檢查遙控器是否沒電。 以上都已查看,冷氣還是不冷,請找專家為您處理檢查檢修。
  
                - 冷氣不冷:一般皆為濾網問題。空氣過濾網是否阻塞。檢查否清潔,應定期清洗才能發揮冷氣本身效率,清洗時間以兩週至四週為佳。
  
                - 冷氣應一年保養一次,以提高冷房能力,並能達到省電,更能延長冷氣的壽命。
  
                - 溫度調節開關所設之溫度是否適當。
  
                - 冷氣機前是否有障礙物。
  
                - 房間門窗是否關好。
  
                - 操作開關是否在微冷位置。
  
                - 室內坪數太大,冷機噸數太小。
  
                - 房間是否正在使用電熱器具或瓦斯器具等發熱體。
  
                - 房間人數是否很多。是否有強烈陽光照進來。
  
                - 散熱不良:避免室內的熱緣外,也要注意機體外之散熱,有的用戶會因鋁門窗鐵窗之因素,忘記將其打開以利通風。
  
                - 箱型冷氣之冷卻水塔阻塞或沒水。
  
                - 冷氣健康檢查
 
                 
                    - 請準備溫度計一支.
  
                    - 溫度計先測量房間室溫
  
                    - 將冷氣溫度設定到最低點
  
                    - 再將溫度計貼著冷氣出風口三分鐘
  
                    - (室溫)減去(出風口溫度)稱為(溫差)
  
                    - 溫差大於8度C 冷氣是健康的
  
                    - 溫差小於8度C 冷氣生病了
  
                    - 冷氣休克完全沒有動作
  
                    - 請檢查總開箱裡的冷氣開關是否跳電
  
                    - 請名醫為您的冷氣看病
  
                    - 用溫差來診斷冷氣
 
                     
                        - 當風速調高時溫差就變小,當風速調低時溫差就變大,所以溫差沒有一定的標準,但一定大於8度C
  
                        - 變頻式冷氣要特別注意,因為變頻式冷氣會隨室溫降低而縮小溫差,所以要剛開機就要測溫差,不要運轉一段時間後再測會不準確, 因為溫差可能會小於 8 度C
  
                        - 冷氣(溫差)小於8度C表示您的冷氣生病了
 
                         
                            - 將冷氣溫度設定到最低點
  
                            - 聽看看若有壓縮機運轉聲音,表示冷媒漏失或毛細管堵篩,都血管疾病必須送醫急救
  
                            - 若沒有壓縮機運轉聲音,可能是微電腦或電路出問題,神經系統出問題,必須請醫師到府診斷醫療
  
                            - 若沒有壓縮機運轉聲音,開機後請注意聽冷氣是否有(喀)一聲響聲三至十分後又有(喀)一聲響聲,表示冷氣的過載器動作,您的冷氣壓縮機故障,換句話說就是心臟病,請名醫作換心手術
  
                            - 我的冷氣以前會冷但現在不冷
 
                             
                                - 冷氣過濾網太久沒有清洗造成出風口風量減少
  
                                - 將冷氣溫度設定到最低點,聽看看若有壓縮機運轉聲音,運轉十分鐘後關掉冷氣再把冷氣打開,壓縮機有再啟動,您的冷氣須要做清洗保養
  
                                - 壓縮機沒有再啟動,開機後請注意聽冷氣是否有(喀)一聲響聲,三至十分後又有(喀)一聲響聲,表示冷氣的過載器動作,您的冷氣壓縮機故障,換句話說就是心臟病,請名醫作換心手術
  
                            
  
                              
                        
  
                          
                    
  
                      
                
  
                  
            
  
              
        
  
          
    
  
      
  
 
 
 
 
 |